耿振環(huán)
級別: 正式會員
|
三菱伺服J2S 10A連接電機點動測試電機不轉!伺服也不報警!急停 還有伺服開啟 正反遠端極限限位都沒有問題!編碼器脈沖可以正常反饋回來!cn1a沒有接線!vdd和com也已短接!點動界面按上下健電機沒反應!量輸出也沒電壓!沒招了!求助大神!這是什么情況!電機沒標簽!伺服沒報警應該不是匹配問題! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
使能沒上(SON)端沒上 |
|
---|---|---|
|
dream321
青學不精
級別: 家園?
|
不用短接使能的,只要把emg接上sog,vdd接上com,在cdof狀態(tài)按down三下,在set2秒鐘,出現(xiàn)d.01就可以按點動了,具體你看一下手冊。如果都接對了,那就是驅動器壞了。前提是你所有電線都接對了。 |
---|---|
|