zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-09 20:35
用CP1E  PLC控制步進電機,但是使用絕對脈沖時沒有脈沖輸出,使用相對脈沖就有脈沖輸出,不知道問題出在哪里?請各位大俠幫忙分析一下!哪位大俠幫忙指點一下!
bujindianji.rar (6 K) 下载次数:26
[ 此帖被zhaoliguo在2020-05-13 16:25重新編輯 ]
肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2389 點
下載積分: 2889 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2024-12-22
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-09 21:52
歐姆龍的PLC沒用過,但是看起來相對脈沖有比較值,因此可以取到脈沖值,絕對值脈沖沒有比較值所以可能沒有脈沖輸出。

個人見解。
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-10 09:17
有可能未定義原點。
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 1218 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2015-01-14
最后登錄: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-10 13:10
引用
引用第2樓1992sd于2020-05-10 09:17發表的  :
有可能未定義原點。

未定義原定與回原點是一回事嗎?操作時已經回原點了。未定義原定與回原點如果不是一回事如何定義原定?