704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 15:33
如題:

在一個項目中,使用的是FX5U的PLC,內部使用了幾個FB塊。

那么,F(xiàn)B塊中,編程時,內部使用了幾個上升沿(使用的是,局部標簽,輸入類型),我需要把這個FB塊重復調用幾次,這樣,會不會出問題?



詳細:

食品機械行業,某個項目,有個機構,上面安裝了幾個光電,每個光電感應到不銹鋼盤子時,PLC會相應作出動作。

因為有兩倷C(jī)構(編號AB),動作完全一樣,所以,寫了一個FB塊,調用了兩次。

FB塊外部管腳,輸入信號,是光電的常開信號,F(xiàn)B塊內部,用的是這個輸入信號的上升沿。


但現在的問題是,其中 B 機構,從來沒出過問題,A機構經常感應不到盤子。頻率很高。

程序的順序,是A調用的FB塊,在B調用的上面。


也考慮過不銹鋼的反光率太高的問題,也用的是漫反射光電。但是同樣的光電,B機構干同樣的活,從來沒出現過這種問題啊。于是,就懷疑,是否是這個被多次調用的FB塊,內部用了上升沿的問題。

對了,光電換過幾次,不管用。   光電品牌,先是易福門的   06H201,也用過施克的 GTE6。

如果考慮光線反射的問題,難不成,真得換成對射的?
704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2024-01-15
查看704工程的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-22 15:47
像博圖中,F(xiàn)B塊在調用時,會相應的建立DB塊,這樣無論是邊沿信號還是定時器計數器,每個FB塊都是各自獨立的。

三菱的Works3里,不是很明確。

像我同事比喻的,西門子的FB塊,所有的變量、邊沿信號,都有自己的獨立衛生間,即使這個FB塊被調用100次,也無所謂,西門子會給你建立100個DB塊,給你建100個獨立的衛生間。

至于三菱,這方面不是很了解,是用的獨立衛生間呢,還是這兩個FB塊使用1個公共衛生間呢?
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-01
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-22 16:07
新建FB的時候可以選擇類型,一種是宏類型,那么FB分別有獨立空間,另一種是子程序,那么空間是共享的。默認為宏類型,因為之前WORKS2里面沒得選就是宏類型,缺點就是占用的程序空間會大一點,但是一般而言程序空間都不是問題。所以你選擇宏類型的話是不會有問題的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天羽輕翼) 收到,感謝
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1779 個
    工控威望: 2033 點
    下載積分: 2643 分
    在線時間: 2197(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-11-01
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-04-24 08:50
    引用
    引用第2樓zmrs163于2020-04-22 16:07發表的  :
    新建FB的時候可以選擇類型,一種是宏類型,那么FB分別有獨立空間,另一種是子程序,那么空間是共享的。默認為宏類型,因為之前WORKS2里面沒得選就是宏類型,缺點就是占用的程序空間會大一點,但是一般而言程序空間都不是問題。所以你選擇宏類型的話是不會有問題的。

    專業,這個帖子有營養。
    這個論壇多的是亂七八糟的玩意了,拉低了檔次。
    nbtr小賴
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 566 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2019-08-28
    最后登錄: 2023-07-18
    查看nbtr小賴的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-04-27 11:23
    works3的話,F(xiàn)B類型改成宏程序就好,里面的變量地址是獨立的,上一個不影響下一個,但是假如你程序里用到了變址寄存器Z的話,建議做頭存尾還原的操作,具體就是程序第一行將所有會用到的Z單獨存在一個局部變量里,然后程序最后一行將值還原回去。
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1779 個
    工控威望: 2033 點
    下載積分: 2643 分
    在線時間: 2197(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-11-01
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-04-27 12:16
    引用
    引用第4樓nbtr小賴于2020-04-27 11:23發表的  :
    works3的話,F(xiàn)B類型改成宏程序就好,里面的變量地址是獨立的,上一個不影響下一個,但是假如你程序里用到了變址寄存器Z的話,建議做頭存尾還原的操作,具體就是程序第一行將所有會用到的Z單獨存在一個局部變量里,然后程序最后一行將值還原回去。

    學習一下,感謝分享
    周先生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 7865 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2018-03-19
    最后登錄: 2024-09-30
    查看周先生的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-04-29 09:13
    學到新知識點了,感謝各位大佬!
    yuanych
    好事壞事,終成往事,一切都是最好的安排。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 2023 點
    下載積分: 1045 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2020-01-09
    最后登錄: 2024-10-30
    查看yuanych的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-05-06 15:56