wdp633
AAA668
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 936 點
下載積分: 1222 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2024-07-11
查看wdp633的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-13 15:31
指撥開關 5,6 off  其他on  。用的com1 485 ,232 都沒連接通訊成功。請大師指點
最后一張圖顯示的檢測錯誤,是軟件問題還是硬件問題呢
[ 此帖被wdp633在2020-04-13 21:00重新編輯 ]
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-14 11:08
最通用的5對5,23交叉,新屏不用撥任何開關,舊屏第7格撥上去就可以了。232抗干擾不好,在車間時極大概率下載不進去,在辦公室時開關電源會影響它,你這個應該是受干擾了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wdp633) 真誠感謝!
    wdp633
    AAA668
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 936 點
    下載積分: 1222 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2020-02-26
    最后登錄: 2024-07-11
    查看wdp633的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-04-19 20:03
         師傅一語中的 :RS232信號太易受感擾。

    采取了屏蔽措施后信號終于能傳輸了,可是下載幾次下載一部份就中止了。最后換了個質量比較好的USB轉RS232電纜才下載成功。

    這次切實體會到了RS232 通訊的穩定性差,容易受各種電磁干擾,對通訊鏈路質量要求高。
    受不了了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 598 個
    工控威望: 727 點
    下載積分: 1673 分
    在線時間: 404(小時)
    注冊時間: 2015-06-17
    最后登錄: 2024-12-05
    查看受不了了的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-04-20 11:01
    引用
    引用第2樓wdp633于2020-04-19 20:03發表的  :
         師傅一語中的 :RS232信號太易受感擾。

    采取了屏蔽措施后信號終于能傳輸了,可是下載幾次下載一部份就中止了。最后換了個質量比較好的USB轉RS232電纜才下載成功。

    這次切實體會到了RS232 通訊的穩定性差,容易受各種電磁干擾,對通訊鏈路質量要求高。

    以前被它坑過,所以知道些,好久不用這屏了