三菱plc  FX3GA40MR輸出點前3個Y0/Y1/Y2是否晶體管輸出,可否帶伺服,謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26895 分
在線時間: 1754(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-12 19:09
不懂就多看書,樣本也沒多少頁。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1563 個
工控威望: 6985 點
下載積分: 31047 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-02
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-12 19:44
MR就是繼電器的,MT才是晶體管的。
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看5921338的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-12 20:58
40MT就可以
自學
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-11-02
查看浪子海風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-07 01:06
把伺服調成速度模式就可以…
優傷的菊花
iftengfree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 183 點
下載積分: 854 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-09-18
最后登錄: 2024-10-25
查看iftengfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-05-08 13:31
要MT才可以