樓主  發表于: 2020-03-26 15:21
        

             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?

             請電工大神詳盡指點,感謝
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 531 點
下載積分: 6731 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-10-29
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-26 16:11
線徑多少平方?分支用電設備功率不大的話沒事!最好L1 L2 L3 三相火線平均分支,這樣取電比較穩定。
專注自動化應用  歡迎同行加入!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-26 16:33
取決于你想接這相的最大電流,只要不超過理論上都可行,這個和零序平衡沒關系,因為零序是矢量和。當然實際配電是要求最好三相均衡,這樣你不用擔心因為某相電流過大而需更換斷路器,經濟性更佳。千軍萬馬非要走獨木橋,橋塌人亡。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-26 20:05
引用
引用樓主caizebin于2020-03-26 15:21發表的 380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器 :
        

             請問電工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用電器?這樣會不會造成零序電流不平衡。

             我看大多數電氣圖上,L1和N接了好多220V支路用電空開,實際是不是可以這樣接的?
.......


只要是220V的支路用電器都不行!要不合不上閘,要不就會一合閘就跳閘!原因就在于你使用了“3P的漏!薄
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-26 20:16
補充一下!

3P的漏保不能用于需要零線的地方。即使你再怎樣把負載分配得非常的“平衡”,只要一通電,要不就合不上閘,要不220V單相負載一通電就跳閘。

因為現實中不存在三相絕對平衡的負載,也不存在三相絕對平衡的電壓(電流)。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-03-26 22:47
3P的漏保,
你這樣接直接“漏電”跳閘
用3P+N的漏保才可以。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2389 點
下載積分: 2889 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2024-09-28
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-03-27 08:54
3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-03-27 09:52
用3P+N的漏保吧
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-10-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-03-27 20:37
引用
引用第6樓肥肥的瘦子于2020-03-27 08:54發表的  :
3P漏保接220不行麼?@老兔子 那有沒有辦法可以用得上呢?指導一下


對于需要零線的線路、設備,其前端是不能安裝3P的漏電保護裝置的,因為零線沒有進入3P的漏電保護裝置的檢測電路,而漏電保護裝置是靠檢測進/出漏電保護裝置的電流是否相等來判斷是不是有漏電的。

由于現實中,三相電壓、電流、負載不可能達到絕對的平衡,如果不平衡電流達到漏電保護裝置的動作電流,零線就會有這個電流流過,這樣造成進/出漏電保護裝置檢測機構的電流就不相等,達到動作設定值,漏電保護裝置就會動作脫扣跳閘。

如果3P漏保用于單相220V線路,由于3P漏保的保護控制電子電路工作電壓是380V的,那么你自己設想一下,接入了220V電壓,保護控制電子電路能正常工作嗎?

這里說的漏電保護裝置指的是電子式的保護裝置,不包含電磁式漏電保護裝置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(麥小兜) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 熱心助人!
    肥肥的瘦子
    一個小小維修猿轉行成了一個小小調試電氣工程師。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 243 個
    工控威望: 2389 點
    下載積分: 2889 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2020-02-28
    最后登錄: 2024-09-28
    查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-03-28 04:04
    引用
    引用第8樓老兔子于2020-03-27 20:37發表的  :


