為啥循環中斷OB35在CPU RUN時就被激活了,還沒達到OB1中SFC40激活OB35的條件?
是plc就是這樣運行的,還是我有些東西沒有設置。如果就是這樣的,cpu一上電就激活了OB35,那設置SFC40的前置條件就沒有用了,SFC40功能不是沒有意義了么。
陽啟泰
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 96 點
下載積分: 22135 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2018-11-09
最后登錄: 2021-10-22
查看陽啟泰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-21 13:05
我在初始化組織塊OB100中調用了SFC39解決了上述問題,也就是初始時提前調用了一次禁止OB35。不知道大家還有什么其他方法解決或見解么,歡迎討論。