危險的雞腿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 265 點
下載積分: 710 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-01-03
最后登錄: 2024-06-21
查看危險的雞腿的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2020-03-02 16:47
無腦初始化就行啦
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-03-06 16:41
來自標準富士康套路:
      手動自動一個按鈕分開。自動時候禁止所有手動按鈕與切換到手動,暫停后可以切換到手動操作,暫停狀態下手動操作氣缸就報警,想要解除報警就一個個操作回去或者直接初始化……
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-03-07 10:04
我是這樣做的:設備自動生產時有一個“自動運行中”標志位,當設備停止或者有故障時,該標志位復位,這時候可以切換到手動狀態,當手動操作時會有“xx氣缸手動中”之類的提示性報警,此時是無法切換自動模式的,必須所有手動操作恢復原來狀態,然后再按下復位按鈕,所有提示類報警清除,才可以切回到自動模式,然后按啟動按鈕置位“自動運行中”標志位繼續運行。
小情緒8
小情緒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 1399 點
下載積分: 156 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2024-10-30
查看小情緒8的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-03-07 10:55
全部用雙電控中封式的,沒愛氣缸配兩個磁感
kkchao2004
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 3054 點
下載積分: 182 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2019-07-01
最后登錄: 2024-10-26
查看kkchao2004的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2020-03-09 20:22
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 6021 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-08-30
查看mistyke的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2020-03-10 10:42
http://melville4.com/read-gktid-1672160.html
關于手自動切換,論壇在不久之前有過精彩激烈的討論
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6354 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-10-30
查看source08的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2020-03-10 13:27
這需要電磁閥了配合才能達到目的
  • «