冰雪e飛翔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 88 點
下載積分: 10194 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-01-03
最后登錄: 2024-04-10
查看冰雪e飛翔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-23 23:14
請問我用威倫屏設置排程地址方式設計的定時器,當斷電后如何能保持斷電前錄入的設定時間?請高手幫忙指點
冰雪e飛翔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 88 點
下載積分: 10194 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-01-03
最后登錄: 2024-04-10
查看冰雪e飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 09:50
采用RW軟元件,斷電后可以保持,修改后錄入觸屏,測試能夠保持(原LW不能保持)。