陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-09 20:36
請教為什么零線斷開之后 相線和0線直接會產生一個380v的電流?明明我相線和零線直接并沒有電壓?按道理零線已經斷開了一個不會有電壓產生的?這個電壓是從哪來的呢?
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2236 個
工控威望: 2469 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 913(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-19
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-10 08:17
估計你是對220的設備進行測量的吧?對于380的設備應該不會有大影響,但對于220的設備就是致命的。除非你用隔離變壓器。因為一臺220的設備的進線可能是A相與零取電,另臺220的設備可能是B相與零線取電。當總零線斷路時,哪2臺設備是否通過各自的零線就串在了A與B兩相(380)的了。所以會出現你說的情況。也就會將220的設備燒壞。
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-10 16:01
那像這種情況有什么方法可以進行預防呢?
引用
引用第1樓namae于2020-01-10 08:17發表的  :
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-10 16:26
1樓兄弟說的對!對于民用電來說,斷零的危害比斷相要大很多很多!一條線上可能電壓不足,另一條線上可能燒死一片!
sxguozhifeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 421 點
下載積分: 26938 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2022-12-21
查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-10 18:09
零線不設開關,還有就是線路上多點接零線
工控人--涿州
實實在在做人實實在在做事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 155 點
下載積分: 826 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2020-01-02
最后登錄: 2023-12-15
查看工控人--涿州的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-10 21:26
贊同樓上的做法同時可再選擇選用人民電器生產的RDX16-63GQ過欠壓保護小型斷路器,電壓范圍275+-5v----165+-5v
sdgk2007
山東濟寧工控自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2024-12-17
查看sdgk2007的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-13 18:27
牛!這就是一溜煙的節奏。。。。
PLC、觸摸屏、繼電器