caif02
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 586 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2021-06-25
查看caif02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 23:20
為了不增加PLC的模擬量模塊,想到用PLC的高速脈沖輸出功能來控制變頻器的給定頻率值。如PLCq0.1輸出0-20khz對應變頻器(設接收最高頻率20Khz)0-50HZ的給定速度。
由于本人對200SMART的脈沖指令不熟悉,今天搞了一天未能成功,現求助各位大神!
(說明:很多變頻器都有高速脈沖輸入功能,變頻器可以直接檢測輸入脈沖的頻率周期,可以直接設定變頻器的設定頻率。)
[ 此帖被caif02在2019-12-05 22:22重新編輯 ]
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-05 15:09
為什么不用200SMART通過485通信控制變頻器呢?
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 607 點
下載積分: 1800 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-11-01
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-05 15:43
1,樓上說的通過通訊給定速度。
2,可以用PLC脈沖輸出,外面接RLC電路,通過PLC脈沖頻率不同,RC上的電壓不同控制速度。

PLC輸出頻率約高,LC上面電壓越高,LC大小只有自己計算了。


caif02
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 586 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2021-06-25
查看caif02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-05 22:26
樓上的朋友說用通訊給定,我個人覺得的通用性不夠強。因為不能變頻的通訊協議以及地址都是不一樣的,不通用。如果用高速脈沖的,現在大多數變頻器都可以接入高速脈沖功能,通用性強點。