MR的可以拆掉里面的繼電器,直接把繼電器的線圈引腳引出來就能用,
chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 785 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2014-03-11
最后登錄: 2023-08-10
查看chenhong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-11-18 14:50
MT是帶脈沖的,MR沒有脈沖輸出,有很多辦法,加脈沖模塊或者換PLC
引用
引用第6樓thawless于2019-11-06 14:29發表的  :
5樓提醒得對,是不是用了FX3U-64MR的PLC,應該用64MT。要看PLC的側面,拍照照片來看看。
  • «