vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-08 18:50
圖片:
圖片:
如題,請教一下。FX3U 的輔助繼電器M1024-M7679的掉電保持特性在哪里可以設置。就是想將這一段的輔助繼電器留作標簽自動分配
[ 此帖被vitalityboy在2019-10-08 19:09重新編輯 ]
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-09 00:02
圖片:
標簽是這吧
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-09 19:06
引用
引用第1樓1623154245于2019-10-09 00:02發表的  :
標簽是這吧

是的,但M1024-M7679是帶掉電保持的,又不能用ZRST指令把它們一起復位。如果用這一段繼電器來作自動分配的話會有點小麻煩,在剛上電的時候要將它們一個一個復位
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-09 20:29
把電池拔掉會不會保持?
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-09 20:37
引用
引用第2樓vitalityboy于2019-10-09 19:06發表的  :

是的,但M1024-M7679是帶掉電保持的,又不能用ZRST指令把它們一起復位。如果用這一段繼電器來作自動分配的話會有點小麻煩,在剛上電的時候要將它們一個一個復位

ZRST為什么不能一起復位M1024-m7679
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-11 16:38
引用
引用第4樓hefq于2019-10-09 20:37發表的  :

ZRST為什么不能一起復位M1024-m7679

因為如果把這一段地址的用作標簽的自動分配,就不能在程序里面直接訪問這段地址的元件了
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-10-11 20:44

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(vitalityboy) 好辦法