引用引用第2樓leisure于2019-10-06 12:07發表的 :這么大的從站地址
引用引用第3樓yunfeilong于2019-10-06 12:16發表的 :通訊程序我開過,沒有問題,檢查一下接線和通訊參數的設置,第一個寄存器40001是什么情況
引用引用第4樓xuhuifox于2019-10-06 14:53發表的 :你的通訊地址搞錯了,你是想讀變頻器的什么信息?改了一下,你測試看看! [attachment=237619]
引用引用第9樓shallow于2019-10-08 11:10發表的 :我就是想讀取一下頻率 和寫一下頻率做個測試 但是施耐德變頻器MODBUS手冊上的點表寫頻率的讀頻率的地址是 16進制 FA01和 FD00