canfengnian
級別: 探索解密
|
廠里有臺設備用的convo cvf-g5變頻器 利用模擬量控制,發現在觸摸屏上設定頻率數值,到41HZ時變頻器上頻率一下降為0,調到39.9后又可以正常運轉,調不到50hz額定轉速,查看了程序和觸摸屏沒發現有什么限制,,求助各位,幫忙分析下。。《嘀x了 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
可能內部限制了,不能超過40 |
|
---|---|---|
|
canfengnian
級別: 探索解密
|
查看了,用的convo cvf-g5變頻器b-5參數設置的上限頻率是50hz,對應的上限模擬量也是10v |
---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
|
查看程序設置轉換,是不是有符號如果為W的話,+27648超的話,瞬間變成-27648.這樣轉換出來肯定是0HZ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
canfengnian
級別: 探索解密
|
謝謝各位,問題解決了。一個運算處理DIV改成DDIV,多謝4樓給的點撥 |
---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
|
同意樓上,直接懟個10V進變頻快速判定哪里問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |