小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-10 16:35
像咱們的DZ47-63斷路器一般都是選電機額定電流的兩倍選的。但是施耐德的馬達斷路器也是要選兩倍電機電流嗎?還是稍微比額定電流大一點點就好?如圖

4758866
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 268 點
下載積分: 863 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2024-12-18
查看4758866的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-10 23:21
按照額定電流選擇
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-11 19:35
引用
引用第1樓4758866于2019-09-10 23:21發表的  :
按照額定電流選擇

好的,謝謝。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-12 16:50
DZ47-63D和GV2都是按電動機額定電流選。
兩倍選是錯誤的。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5731 點
下載積分: 517 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-20
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-15 13:39
大點保險
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-09-15 16:04
1.3倍OK的
工控人加油