藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-23 09:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
使用三菱5U PLC+FX5-4AD-TC-ADP加熱爐溫(錫爐65KG的容量)溫度會差超溫20度,PID是根據例題所寫,暫時想不出有什么好方法了。圖片使用的是(階躍響應法+PID控制)
藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 09:46
第一次FX5-4AD-TC-ADP,也第一次用PID
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-23 11:15
是高20度,還是上下波動20度?調一下響應性,還有到位范圍。
樓主留言:
第一次開電,會超20,慢慢降回來,響應性,和到位范圍在哪里設置?
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步