pzaisong
大家好,愿結交天下有識之士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 626 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2019-08-19
查看pzaisong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-19 11:24
圖片:
圖片:
將MT6056i程序轉換為TK6071ip后,保存,編譯,下載,連接plc連不上是什么問題呢?
端口,波特率,都檢查了,同一根數據線換6056就能連接上plc,plc是LS k120的型號
[ 此帖被pzaisong在2019-08-19 11:34重新編輯 ]
精誠機電
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-19 14:35
觸摸屏型號不一樣通訊引腳也不一樣吧。不能用同一根通訊線。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
pzaisong
大家好,愿結交天下有識之士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 626 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2019-08-19
查看pzaisong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-19 14:45
我也不確定,屏的型號接近,都是rs232,具體還待指點         
精誠機電
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-19 16:04
引用
引用第2樓pzaisong于2019-08-19 14:45發表的  :
我也不確定,屏的型號接近,都是rs232,具體還待指點         

如果是232,那幾乎可以肯定不兼容,威綸的通訊口針腳定義很隨意,完全就是看工程師那天的心情
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-19 16:14
6056沒記錯的話是523,而6071是569
pzaisong
大家好,愿結交天下有識之士
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 626 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2019-08-19
查看pzaisong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-19 16:20
謝謝@略有小成,多謝!按你的方法已OK     PLC端532 ,屏端569


                  
精誠機電
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-20 09:41
威綸通訊電纜經常不兼容,如果你有兩種以上PLC,兩種以上威綸的屏,真要被它弄哭,威綸工程師腦殼有包