• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 11:26
我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 11:36
在工業機械加工設備中,它的金屬外殼按電器安全規程要求都必須接地(接零)!其控制的電器有為何不采用漏電開關作總開關?是為了保證設備的長期.穩定安全.可靠的工作,其電氣保護只要求有欠壓(失壓),過流(過載)的保護就足夠了(漏電接地也是過流),假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。
大家覺得有道理嗎?
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-12 12:02
日本有這個標準,必須使用感度電流30mA,最大動作時間0.1s的漏電斷路器
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-12 13:43
我這邊也是,可能是因為好多設備都沒有保護接地吧,所以搞個總閘漏保保護一下人
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5731 點
下載積分: 517 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-20
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-12 16:30
這個要看什么設備,一般設備是不會用漏保的。漏電經常跳閘很麻煩。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-21
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-12 17:34
做好接地就好了,如果有變頻器,50mA漏電斷路器都會跳閘。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-12 17:44
廠里所有設備均有漏電開關,
即樓上所說帶變頻器同樣有裝.

假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.
負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。

上面說過載保護,斷路器選用錯誤會發生這樣問題
漏電跳閘是檢測過零互感器,不會發生這種情況.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-12 18:26
裝了漏電,原則上是更安全了,但經常跳閘是免不了了,我公司辦公樓連總閘都是漏電,一下雨,就要當心了,一不留神就跳了,煩都煩死了!
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-21
查看goldage的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-12 22:01
如果你的設備上有變頻器的話,有時候你想裝漏電保護就得選配專用的漏電開關,更多時候,設備是用空氣開關,設備接地保護做好,用漏電開關主要根據客戶要求
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-22
查看塞外海島的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-12 22:04
漏電保護一般民用建筑電氣必須要加的,工廠里很少加,大工廠里 漏電多了  根本開不起來 經常停系統
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1076 個
工控威望: 1338 點
下載積分: 3405 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-12 22:37
經常跳閘是由于技術不過關。設計。接線布線等還需要提高。
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-12-12
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-13 09:55
我們都會加,保護一下人
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go