zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-10 22:35

根據官方給的MR-J2S-B替換成MR-J4-B的方案資料顯示,QD75M+MR-J2S-B+HC/HA系統可以執行圖中方案3,替換放大器和電機,并沒有標識何種CPU可以支持。
我看過工廠里的機器的系統構成是Q02CPU+QD75M4+MR-J2S-70B+HC-KFS-73B,是否也可以通過方案3操作實現新舊替換?
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-11 08:49
換qd77ms
定位模塊加j 4
初中學生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 118 點
下載積分: 14116 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-11-15
查看初中學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-11 10:21
QD77MS + J4
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-12 21:44
QD75M4 換成 QD77MS4
MR-J2S-70B 換成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 換成 HG-KR73BJ
如果有電池,MR-BAT 換成 MR-BAT6V1SET

程序需要修改
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-12 22:27
引用
引用第3樓菜鳥入行于2019-08-12 21:44發表的  :
QD75M4 換成 QD77MS4
MR-J2S-70B 換成 MR-J4-70B
HC-KFS73B 換成 HG-KR73BJ
如果有電池,MR-BAT 換成 MR-BAT6V1SET

.......


三菱官方給出的J2S替換J4地方案中,給出了幾種替換選擇,其中有一種就是只替換放大器和電機。
而這幾種方案選擇的前提系統構成是:
A171SHCPUN/A172SHCPUN/A173UHCPU/A273UHCPU/Q172CPUN/Q173CPUN/QD75M/A1SD75M+MR-J2S-B+HC/HA motor

我現在比較疑惑的是,不更換QD75M的前提下,是否真如資料所言,可以只替換放大器和電機。
還望不吝賜教。
a913009533
讓人記住的總是最深刻的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 108 點
下載積分: 683 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-08-30
查看a913009533的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-13 10:52
有個方案是換放大器就行了的,但是需要在J4放大器追加個信號轉換的模塊,哪個模塊我忘記了
zzmkbls
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 499 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2024-07-28
查看zzmkbls的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-13 21:42
引用
引用第5樓a913009533于2019-08-13 10:52發表的  :
有個方案是換放大器就行了的,但是需要在J4放大器追加個信號轉換的模塊,哪個模塊我忘記了

J4-T20吧,是把J4系列光纖總線轉成J2S系列的高速串行
樂菱科技
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 360 點
下載積分: 58799 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2015-06-30
最后登錄: 2024-12-20
查看樂菱科技的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-17 10:51
樓上說得對    J4-B-RJ020加J4-T20    還要轉換線
jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2024-12-09
查看jian10050708的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-09-20 10:13
J4-B-RJ020加J4-T20,J4-B-RJ020系列伺服是可以J2S升級J4專用伺服,通過在伺服驅動器的右邊擴展一個J4-T20的模塊,可以直接使用原來的QD77M4的通訊線,PLC程序不需要改動,此方案可以值更改J4驅動器+J4電機。上位控制部分不修改,具體去三菱官網下載替換手冊 [upload=1]  [upload=1]