樓主  發表于: 2019-08-03 11:29
圖片:
三菱觸摸屏通過以太網與Q系列PLC內置網口通訊,現在我想用電腦通過觸摸屏讀取PLC程序怎么設置呢
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-03 13:59
第一排選USB
第二排選GOT
第三排選NO
樓主留言:
連接不上呢,以前觸摸屏用串口連PLC可以,現在遇到的是用網線連的PLC,這樣就連不上了
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4374 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2024-09-04
查看luyisi99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-03 16:02
雙擊第二排那個GOT圖標,里面選以太網,輸入PLC的IP地址就能連上了
樓主留言:
謝謝,那我是直接用USB線連接GOT這樣可以的吧
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-03 16:13
電腦的ip  要與 觸摸屏的ip段 保持一致
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2023-03-29
查看lx1421967的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-05 11:53
引用
引用第2樓luyisi99于2019-08-03 16:02發表的  :
雙擊第二排那個GOT圖標,里面選以太網,輸入PLC的IP地址就能連上了

我一直都用的這個方法,第一行選擇USB,第二行GOT,再選擇以太網,輸入PLC IP就可以了
星之夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 1261 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-08-10
最后登錄: 2024-05-09
查看星之夢的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-07 08:34
USB---------GOT-----------雙擊GOT-----------直接連接--------測試--------------確定