樓主  發表于: 2019-08-02 11:15
請問各位老師一個分揀線的問題?我現在在做一條分揀線,分揀結構是由滾筒+氣缸及光電組合、一條主線+有10個出貨口,系統是由CCD+工業電腦+西門子1200PLC組成,現在動作大至原理是 CCD掃碼識別發送相對應的出貨口信息給PLC,PLC收到上位機的信息就開始執行子程序去跟蹤當前這個產品位置等待產品到達對應位置再啟動氣缸推到出貨口(具體跟蹤是這樣 做的:例如CCD給我發6號出貨口時,我會從當前位置開始每走到一個光電位置我計數一次,直到我走到第6個光電位置時、我就判斷到達我要的位置了),但是現在由于機構問題沒辦法做到兩箱之間的距離是一樣,由于兩箱之間距離太近會造成程序誤兩箱誤判,不知道各位老師 和大俠有什么好的提議?
zhutaodtyy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3591 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-04-18
查看zhutaodtyy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 16:23
CCD前的滾筒線與CCD后的滾筒線是同一個電機控制嗎?
樓主留言:
不是一個電機控制的,因為產線比較長,做了5段的,但是5段是一模一樣的,速度也是一樣的,所以兩箱貼近了就會出現交叉分錯了