shalengle
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 605 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-20
最后登錄: 2022-10-09
查看shalengle的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-25 14:46
原來是T型圖的程序,現在部分處理,特別是參數設置和算法部分想改成ST來寫,就碰到幾個問題。
1、原來寫規范,用的偏移尋址來實現的   D100Z0 定義z0 這樣,現在ST里好像沒有這個指令,用數組應該可以實現。還有其他辦法步?
2、定義數組,我是放的規范數據,所以要斷電保持的,一般定義的全局標簽能和原來的D數據對應上嗎(直接尋址),是在哪里可以設置。
全局變量最大數量有限制嗎,在哪里可以查看。他和D8000是獨立的還是重合的?
3、求大神指點下,我一臺設備要100組規范數據,還有其他寫法嗎。(不考慮放在觸摸屏里)
shalengle
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 605 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-07-20
最后登錄: 2022-10-09
查看shalengle的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 14:50
最早用的三菱,現在主要都用西門子1200,單5u的多軸性能比西門子要好不少,但是三菱原來都是習慣從頭到尾一個main,所以想逐步標準化一下,現在想算法部分用st,然后T型圖部分用標簽編程,這樣的話原來有大量的D區數據計算怎么跟標簽對應上?
我是神仙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 613 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-08-08
查看我是神仙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-25 16:37
梯形圖可以使用尋值,現在新版程序為了安全考慮都禁止尋址了,只能使用數組實現,把數組定義大一些,效果也是一樣的,更安全!
yangjia1213
學些了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 128 點
下載積分: 831 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-03-22
查看yangjia1213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-30 21:19
ST也是可以使用變址寄存器的 直接訪問就可以了  比如 Z0:= Z1+500;   D500Z0    D500Z1 代表的就不是同一個了