594562151
清風明月
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 719 點
下載積分: 159 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-22
最后登錄: 2024-09-06
查看594562151的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-19 18:24
如題:步進電機如何設定細分,保證不會出現丟步現象

   靜等各位大佬回復,江湖救急
特別提醒大家:
本人承接蘇州周邊  三菱   歐姆龍    臺達
本人承接吳江周邊  PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
本人承接昆山周邊  松下  西門子     信捷
二hjk少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 214 點
下載積分: 8343 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2024-10-04
查看二hjk少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-19 20:47
細分和丟步沒有聯系,細分是解決電機轉動時震動和噪音,細分越大越平順,
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 429 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-19 20:52
細分和你旋轉的精度有關
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 429 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-19 20:52
好比一個圓,分100份 和1000份,越多就越精密。
4樓  發表于: 2019-07-19 21:24
是不是說細分就是PLC發出多少脈沖(細分)步進電機運轉一周
特別提醒大家:
5樓  發表于: 2019-07-19 21:50
一般的步進多是1.8度,即200個脈沖一圈,細分檔位2.4.8.16.32.............,你打那個檔X200就是轉一圈的脈沖,

比如你細分設成16,PLC要輸出200X16=3200個脈沖轉一圈
594562151
清風明月
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 719 點
下載積分: 159 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-22
最后登錄: 2024-09-06
查看594562151的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-20 10:03
引用
引用第5樓二hjk少于2019-07-19 21:50發表的  :
一般的步進多是1.8度,即200個脈沖一圈,細分檔位2.4.8.16.32.............,你打那個檔X200就是轉一圈的脈沖,

比如你細分設成16,PLC要輸出200X16=3200個脈沖轉一圈


比如一個200個脈沖轉一圈    =0.555556 度  然而步進角是1.8度     這樣發出一個脈沖  會不會出現定位不準  或丟步現象
特別提醒大家:
7樓  發表于: 2019-07-20 10:33
細分    電機角    脈沖=電機角    目前電機角為1.8度
200    1.8    1
400    0.9    2
800    0.45    4
1000    0.36    5
1600    0.225    8
2000    0.18    10
3200    0.1125    16
4000    0.09    20
5000    0.072    25
6400    0.05625    32
8000    0.045    40
10000    0.036    50
12800    0.028125    64
20000    0.018    100
25600    0.0140625    128
40000    0.009    200


不知道研究的對不對   脈沖發送量/電機角  為整數 防止出現半步狀況     請大神指點
特別提醒大家:
本人承接蘇州周邊  三菱   歐姆龍    臺達
本人承接吳江周邊  PLC程序編寫,電器柜 設計配線,電器選型
本人承接昆山周邊  松下  西門子     信捷
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-20 10:57
步進電機,細分是你所驅動電機一圈所需要的脈沖,越小,精度就小,越大,精度就靜確,比如,設置4000脈沖,PLC發脈沖就是4000個脈沖,360度,1個脈沖就是0.09度,但是你要準,我的建議是做完一次回一次原位就好了,這樣就可以確保每次都在原位
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-21 09:59
步進電機細分度調的越高精度越高,但也越容易丟步,實際應用一般取800就不錯了
三人行者必有我?,擇其善者而從之