樓主  發表于: 2019-07-17 16:34
信捷發脈沖指令是不是對應一個端口如Y0的所有脈沖指令只能出現一條,為什么我用絕對定位指令后,再出現脈沖指令就無效了,干擾了
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1086 個
工控威望: 1228 點
下載積分: 2954 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-12-22
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 16:49
指令切換的時候你未暫停,最好得暫停一個掃描周期。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-17 16:52
我都加延時半秒了
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3077 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-18 08:56
信捷部分系列PLC是這樣的,要用STL和STLE指令寫
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-18 09:05
XC系列必須把脈沖指令分在流程里面
XD系列支持隨便寫的
朋友多了路好走!!!
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15314 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-18 10:02
引用
引用第4樓愛家愛china于2019-07-18 09:05發表的  :
XC系列必須把脈沖指令分在流程里面
XD系列支持隨便寫的
710524290
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 84 點
下載積分: 453 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2020-03-09
查看710524290的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-02 17:49
XC的不能有雙線圈,除非用流程
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-11-17
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-14 22:22
信捷XC系列同一個點在主程序應當只可以用一次.但是放在STL和STLE(S狀態繼電器)器中指令用的話,每個S狀態都可以一次了,不同的S步進程序之間,如果是同一點發脈沖,最少延時 50ms.
附件: 快意達壓花機  2012-1-5 售后.zip (15 K) 下載次數:110
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
信捷plc
成套電氣接線編程:VX/電話:17602857962
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 84 點
下載積分: 447 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2019-04-27
最后登錄: 2023-06-13
查看信捷plc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-16 19:15
信捷絕對指令脈沖必須得先走完,才能執行下一段脈沖指令。不能說是走到一半,下一條開始這樣會沖突的。