flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-16 11:57
圖片:
圖片:
上午沒事, 分別測試了   1)PROFINET 主從通信  , 2) MODBUS TCP 主從通信。3)S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能從站通訊

前者組態一下就好了,分別指定不同的IP地址, 操作模式里,主站為IO控制器, 從站為IO設備;

后者要分別在DB塊的初始化數據中指定主站IP  從站IP.  連接類型TCP/IP   從站主動連接TRUE.


第三種,S7-1200在TIA中使用GSD方式作智能從站通訊, 這要先導配置的GSD,然后作為從站和其它IO控制器通信
[ 此帖被flyfeky在2019-07-16 22:39重新編輯 ]
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-16 12:00
文檔, 可以借簽, 修改只要組態IP和DB中IP對應。
附件: MODBUSTCP.rar (1176 K) 下載次數:297
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(txjlhl) 感謝分享!
  • 西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11284 個
    工控威望: 18662 點
    下載積分: 12397 分
    在線時間: 2698(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-07-16 15:06
    謝謝分享,學習
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 1040 點
    下載積分: 2000 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-07-16 22:42
    第三種實現方式, 找了好久,不容易。 S7_300_iDevice_in_TIA_GSD_com.pdf (2117 K) 下载次数:152

    注意 用S7-300  GSD作智能從站和S7-1200技術上沒有區別 。
    西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    smtpcj
    認真向各位老師學習!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 620 個
    工控威望: 750 點
    下載積分: 45204 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2016-12-22
    最后登錄: 2024-12-21
    查看smtpcj的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-07-16 23:33
    謝謝分享學習學習
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 1040 點
    下載積分: 2000 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-07-16 23:38
    圖片:
    圖片:
    出差了, 哪位幫我測試一下。
    1214C    兩只6ES7214-1BG40-0XB0
    附件: GSD智能設備通訊.rar (291 K) 下載次數:125
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    zhoutw10
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 948 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2019-07-16
    最后登錄: 2024-07-11
    查看zhoutw10的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-07-20 19:01
    樓主我在1)PROFINET 主從通信  中將IP地址都改好   在主站中將發送中的40009改成40001  在寫了個數據這個數據就沒有傳過去,我在主站看數據就沒有傳回來
      從站也沒有接收到數據  
       你知道這是為啥?
        


    我將40001又改回來還是一樣
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 1040 點
    下載積分: 2000 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-07-20 22:52
    40009 40001  是MODUBS TCP吧。   IP 地址和DB里的一致。
    西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
    zhoutw10
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 948 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2019-07-16
    最后登錄: 2024-07-11
    查看zhoutw10的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-07-21 14:29
    是在modbus 停車票里  改好了的 確認是和DB塊里面的一致!還是不行 我附近里有圖片


      
    [ 此帖被zhoutw10在2019-07-21 20:59重新編輯 ]