lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-06
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 08:08
建議C+N用一個2P漏保,對控制電路漏電時進行保護,控制電路的C相單獨引出來,不用主電路的C相共線。主電路如果也要求漏電保護的話,A、B、C三相用一個3P漏保開關也可以,謹供參考。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 413 點
下載積分: 990 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-01 08:12
如圖電路就可以的
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-01 08:47
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍,就相?dāng)于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-06
查看1992sd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-01 08:48
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 413 點
下載積分: 990 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-01 09:14
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍,就相?dāng)于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


負載有變頻器,伺服驅動器的要用專用的漏電斷路器器,用普通的可能會跳閘。要用三相四線的
lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-01 12:00
引用
7樓  發表于: 2019-07-01 12:03
引用
引用第4樓1992sd于2019-07-01 08:48發表的  :
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。

現在問題經常跳閘
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。
zeng001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 609 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-21
最后登錄: 2021-10-11
查看zeng001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-16 08:51
有點道理 來多少電流 回去多少電流
1.非標設備設計, 結合人機HMI,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.以客戶的利益和效益為出發點。
3.價格合理,設備靠譜。
4常駐上海、蘇州、昆山周邊地區

聯系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-07-16 09:13
引用
3+N帶漏保開關跳閘要么是你有地方零地相接,要么你開關小了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
windstone
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 109 點
下載積分: 7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2023-11-23
查看windstone的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-07-16 17:16

引用
引用樓主lulihe于2019-06-30 22:48發表的 討論一個漏電保護的問題。 :
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。


樓主的電路沒問題,圖中馬沸爐采用可控硅調壓,高頻諧波成分較多,高頻漏電流也相應較大,估計是選用的漏電開關動作電流太小,漏電開關處于臨界動作狀態出現無規律跳閘,普通漏電開關的動作電流大多數為30mA,也有50mA,100mA的,甚至還有些是多檔可調的,你可以換大一檔試試看。