樓主  發表于: 2019-06-14 14:55
熱電廠工作中變頻器過電流故障是變頻器故障中常見的,過電流故障主要包括減速過流、恒速過流以及啟動過流三種故障類型。在對過電流變頻器維修處理的過程中,需要注意對電機繞組絕緣的檢查。在變頻器維修檢測過程中,需要使用兆歐表來對電機絕緣的良好性進行測試。
變頻器電機與變頻器輸出之間存在隔離的電氣元器件,必須要將二者進行斷開,或者將變頻器輸出端至電機的連接線拆卸下來之后才能對電機絕緣進行測試。變頻器維修的功率較大,并且變頻器輸出端與電機之間是直接連接的,則需要將變頻器輸入及輸出端之間及三相均進行可靠短接,在對電動機絕緣進行測試時,從而避免變頻器內部被兆歐表的輸出電壓加入,導致變頻器內部元器件而造成損壞。
在熱電廠生產過程中,經常存在變頻器因轉速不穩定或者無法平滑調節的故障,導致變頻器故障產生的原因往往是電氣參數的影響。這種變頻器故障的出現沒有規律可行,且多數都是暫時性的,變頻器維修測試檢查故障的主要原因有以下幾點:一是變頻器電源電壓不夠穩定;二是負載出現較大的波動;三是輸入變頻器內的控制信號回路受到干擾,從而導致設定頻率發生變化。http://www.cncswx.com
變頻器維修時針對上述的解決方式,可以從以下三方面入手:一是對電源電壓進行檢查,同時對電源電能質量進行改善;二是對負載運行情況進行檢查,減少對其產生影響的因素;三是對變頻器控制調速的信號來源的電位器接觸性進行檢查,在必須要的時候可以對此進行維修更換。