tan0915
王富貴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 102 點
下載積分: 818 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-04-07
最后登錄: 2022-09-05
查看tan0915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-10 11:04
圖片:
圖片:
寫的一段程序,沒有按照預想的實現,想通過啟動M30指令完成后,將M31置位,這樣可行嗎  為什么實際控制實現不了,大神給看看!謝謝了
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-10 11:26
M30是一直接通的嗎
樓主留言:
不是的
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-10 12:01
把M8147改為M31上升沿試試
樓主留言:
你說的是把第一個M8147改掉嗎,這樣不行吧
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8774 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-07
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-10 12:35
1.第1段,RSTM30并在M9029,意思是說,動作完成后才復位;
2.第二段,不能馬上就驅動M31;D171 D155還要數據,等給完數值后,才可以SETM31
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8774 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-07
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-10 12:37


我就是這樣用的,可參照我發的工程分享。
樓主留言:
真誠感謝!我試試
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangdai527) 熱心助人!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    valentine_xu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 615 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2011-04-27
    最后登錄: 2024-08-23
    查看valentine_xu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-06-10 13:59
    m30要自鎖。drva指令默認方向信號是y4
    樓主留言:
    嗯  方向信號接的是Y2。DDRVA 和DRVA 是32位和16位的,只是要輸出的脈沖數范圍不一樣嗎
    valentine_xu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 615 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2011-04-27
    最后登錄: 2024-08-23
    查看valentine_xu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-06-10 14:04
    還有一般用DDRVA
    流辰沙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 641 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2018-12-27
    最后登錄: 2024-04-16
    查看流辰沙的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-06-11 08:30
    我說的那種方式能實現,但4樓那種更簡潔。
    然后,M8147在3U用不了,只有在3S或者1/2上面用。至于5樓說的脈沖和方向,看下你對應PLC手冊就知道了,按照你寫的DRVA應該沒有指定。有些PLC用本體脈沖輸出,按你選擇的輸出方式,會指定每軸是哪兩個點。
    樓主留言:
    真誠感謝!