請問下三菱觸摸屏232和422接口都可以用于PLC或變頻器的485通訊嗎?

目前422是和FX1N  PLC連接的

想問: 1、 觸摸屏232接口和能否和變頻器485通訊?
      
             2、如果用觸摸屏422接口和變頻器485通訊,232接口能否和PLC通訊?用什么樣的電纜?

            
變頻器是臺達VFD-M
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-30 18:58
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

這樣485就能空出來了。

然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-31 08:25
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓ymmfa于2019-05-30 18:58發表的  :
一般情況下,用一根SC-11的線,或者SC-09的線,可以讓三菱屏和FX系列PLC編程口通訊。  屏那設置成232。

這樣485就能空出來了。

然后能否和變頻器通訊,要看具體變頻和觸摸屏型號,有的三菱觸摸屏,連接設備可以選成MODBUS,如果變頻也支持,就能連接。



想請教另外一個問題,三菱的觸摸屏422接口需要接SDA SDB RDA RDB 而臺達VFD-M變頻器485接口只有SG- 和SG+ , 是否可以將三菱觸摸屏422接口的SDA和RDA , SDB和RDB,兩組短接后接 SG-和SG+  ?

兩種接口接線圖如下: