13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-24 14:35
遇到極限信號(lsp,或lsn)時是否有ALM輸出?
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-24 17:49
ALM是故障輸出端子的,端子的定義是常閉輸出,伺服報警的時候是變成常開,伺服報警的時候,這個端子是有信號的
樓主留言:
試了下,好像只有警告輸出,沒法ALM輸出。謝謝
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-25 09:12
限位信號和報警輸出是不同的,如果需要使用限位時報警,可以用個繼電器轉換送給plc等處理。

學習plc編程,www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-25 20:31
謝謝試過了,三菱mr-je可以通過參數來關聯alm。
jsnj887
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 111 點
下載積分: 430 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-12-22
查看jsnj887的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-26 16:51
MR-JE,極限和原點,如果用CN3端子,那么就需要改幾個參數PD03,PD04,PD05,而且必須事17年以后的才可以,之前的不可以