樓主  發表于: 2019-04-23 15:43
如題,若是換成直流電源應該為多大功率的呀!在此先謝過了
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1105(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-08
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-23 16:34
電流乘電壓除以電源效率就行了
Your happiness is everything.
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 1222 分
在線時間: 1410(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-23 16:54
2KW
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-23 20:26
在理想條件下,84Ah(安時)表示以84A(安)電流給負載供電,可以用一個小時,或者以1A(安)電流給負載供電,可以使用84 小時,其他以此推類。

實際應用會比以上理想條件下要小一些。

所以,樓主的“若是換成直流電源應該為多大功率”不知道想表達什么意思!
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 832 點
下載積分: 59898 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-10-31
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-24 08:48
        了解負載電流,負載工作時間,然后估算電源功率
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 718 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-11-01
查看worker02的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-24 08:58
謝謝大家!我的想法是想將原來的電池組直接換成明緯的24v穩壓電源。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-24 11:33
引用
引用第5樓worker02于2019-04-24 08:58發表的  :
謝謝大家!我的想法是想將原來的電池組直接換成明緯的24v穩壓電源。

人家用電池是有一定的原因的,一個是防止突然掉電導致程序中斷,而且在斷電長時間都不會丟失,第二個是直流電源沒干擾,開關電源的干擾很大。你想想,兩塊12V的電池+充電系統至少在1500+。一個2KW24V的開關電源才多少錢。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-24 20:10
引用
引用第5樓worker02于2019-04-24 08:58發表的  :
謝謝大家!我的想法是想將原來的電池組直接換成明緯的24v穩壓電源。


既然是這樣,那你就應該知道你的負載額定功率或者額定電流到底是多少(可以將所有用電設備的功率加起來再計算出電流)?然后求出電源的容量。

不要告訴我你連歐姆定律和求功率的計算都不懂哦。。。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-04-25 16:18
這東西有啥好算的,有啥主要負載去調查一下,然后去測量一下電流,心里不就有數了,很多情況下實際負載跟容量差很多的。如果是有發動機啟動電機負載這樣沖擊性的,估計替換就比較麻煩了