樓主  發表于: 2008-07-08 02:35
臺達PLC連接的問題:
最近使用筆記本電腦與臺達ES系列PLC做連接(使用485無源轉換器直接與PLC上的485端口直接連接)。
出現的問題是將筆記本電腦電源一插上即充電狀態,筆記本就顯示無法與PLC通訊。只要拔下筆記本電源插頭就好用。
如果是的話我將485轉換器屏蔽起來(就是加裝一個屏蔽盒)另外將485輸出線做屏蔽并接地是不是效果會好呢?
但是設備電動機使用的是變頻器驅動的而變頻器離485轉換器很近的。不插筆記本電腦電源也好用。
請問是不是開關電源對485轉換器出現干擾波而導致無法通訊呢?
或者是筆記本的USB對485轉換器供電濾波效果不好而導致的。
請各位師傅獻策獻計。
謝謝。
[ 此貼被雪花飄飄在2008-07-08 15:25重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-08 22:26
可能和你的筆記本漏電有關系吧。我的筆記本也有USB轉串口再用RS232轉RS485的無源轉換器和臺達的PLC通訊過,沒出現你的這種問題。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-17
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-09 02:17
謝謝一樓的回復。
那怎么處理這種問題呢,是不是要在筆記本電腦上做處理了,而485轉換器就無需做改進嗎。
如果更換為有源的485轉換器是不是會好用的?
[ 此貼被雪花飄飄在2008-07-09 02:28重新編輯 ]
lgf1008
危機=機會
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 457 點
下載積分: 511 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-05-26
最后登錄: 2023-06-20
查看lgf1008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-09 09:15
如果可能,你把轉換器換成有源的,應該能解決該問題。
fs16899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 306 點
下載積分: 906 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-11-09
查看fs16899的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-09 23:35
買個帶光電隔離的轉換器或使用RS232全雙工通訊行不行呢?