nal123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 70 點
下載積分: 572 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-04-04
最后登錄: 2019-09-20
查看nal123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-10 11:55
三菱plc中,move d0 k2y0,給d0分別賦值1,2,4,8...可實現y0,y1,y2,y3...的依次輸出
而西門子plc,move mw0 qw0,給mw和上面一樣賦值,并不能和上面一樣輸出,想實現同樣的功能,應該怎么做?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-10 12:32
引用
引用樓主nal123于2019-04-10 11:55發表的 西門子plc編程問題請教 :
三菱plc中,move d0 k2y0,給d0分別賦值1,2,4,8...可實現y0,y1,y2,y3...的依次輸出
而西門子plc,move mw0 qw0,給mw和上面一樣賦值,并不能和上面一樣輸出,想實現同樣的功能,應該怎么做?


L MB0
T QB0

導致你認為的做不了的原因在于西門子和三菱相反,高地址存儲的是低字節內容。

也可以 MOVE MW0  QW1  ,不過字儲存空間使用奇數地址會很不習慣。

Good Luck~
nal123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 70 點
下載積分: 572 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2019-04-04
最后登錄: 2019-09-20
查看nal123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-10 12:40
多謝,只在模擬器里打開了QB1,還以為程序本身有問題