城外的風雨雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 132 點
下載積分: 663 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2018-01-06
最后登錄: 2021-04-30
查看城外的風雨雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-18 17:32
變頻器初始參數調整過后,現因需要修改調節速度的時間,而改變部分參數,但是在線不能修改,必須拔下端子,按照初始設定參數的步驟一步一步走,太麻煩,請問能不能單獨修改某項參數?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-19 07:40
沒用過這個品牌的變頻器,修改加減速度時間,
按照你的情況說法,可能變頻器已經是運行模式了,所以有些參數不能修改,好多變頻器的某些參數,必須在停止模式才能修改的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。