lanmei
級別: 探索解密
|
在維修變頻器在運行中出現跳閘故障,即可視為事故。跳閘事故的處理有以下幾種方法: 一、因變頻器的電源引起故障處理方式,變頻器維修故障原因為電源瞬時斷電或電壓低落出現“欠電壓”顯示;瞬時過電壓出現“過電壓”顯示都會引起變頻器跳閘停機。待電源恢復正常后即可重新啟動。 二、變頻器外部因素引發故障處理方式,變頻器維修故障原因為輸入信號斷路、輸出線路開路、斷相、短路、接地或絕緣電阻很低,電動機故障或過載等,變頻器顯示“外部”故障而跳閘停機,經排除故障后,即可重新啟用。 三、變頻器內部因素引發故障處理方式,變頻器維修故障原因為內部風扇電路斷路或風扇過熱熔斷器斷路,元器件過熱,存儲器錯誤,CPU故障等,可切換至工頻運行,不致影響生產,待內部故障排除后,即可恢復變頻運行。 變頻器因內部原因引發故障,如果變頻器在保修期內,要通知廠家或廠家代理負責保修。根據變頻器故障顯示類別及數據進行變頻器維修檢查。 ①打開變頻器機箱,觀察內部是否斷線虛焊、燒焦或變質變形的元器件?如有則及時變頻器維修處理。 ②用萬用表檢測變頻器電阻的阻值和二極管、開關管及模塊通斷電阻,判斷是否開斷或擊穿?如有,按原額定值和耐壓值更換,或用同類型的代替。 ③用雙蹤示波器檢測變頻器各工作點波形,采用逐級排除法判斷變頻器故障位置和元器件。 ④變頻器內部故障在檢修中應注意的問題。 a.嚴防虛焊、虛連,或錯焊、連焊,或者接錯線。特別是別把電源線誤接到輸出端。 b.通電靜態檢查指示燈、數碼管和顯示屏是否正常?預置數據是否適當? C.有條件者,可用一臺小電動機進行模擬動態試驗。 d.帶負載試驗。http://www.cncswx.com |
---|---|
|