樓主  發表于: 2019-01-06 15:22
我是CPIH+CP1W-EXT01+NC413,那個CjIW-ter01有什么用?不裝上去行不行?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-07 09:57
引用
引用樓主sanma于2019-01-06 15:22發表的 OMRON的CjIW-ter01端板有什么作用? :
我是CPIH+CP1W-EXT01+NC413,那個CjIW-ter01有什么用?不裝上去行不行?


用來告訴系統,模塊已經結束,后續沒有模塊了。

不裝上去CPU將會報80CE/0E0E錯誤,即沒有結束的模塊。

Good Luck~
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-07 20:41
謝謝一樓的回復,如果我還要再擴展一個CP1W-40EDT那該怎樣接?