lixianji_007
級別: 工控俠客
|
最近有朋友在咨詢這個小程序,現再發上來和大家共同學習。另外原來的回復中有朋友說用移位指令更方便,用這個方式太麻煩;個人認為用移位指令處理多工位轉盤或多工位的流水線更合適,但多個工位不確認時序響應用先入先出更合適,這個指令更適合多個工位做同樣的工作,哪個先完成后續的處理先響應處理哪個工位。對于多工位的預約響應處理哪位朋友有更好的方法也歡迎回復討論。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
先入先出 移位指令也能做 用信捷PLC的時候 6個工位調用一臺測試儀器的時候 就做過 |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
用移位指令怎么處理先入先出的功能?每個工位設一組移位數據嗎?這樣好象也沒辦法判斷要先響應哪個后響應哪個,請說的詳細一點學習一下,謝謝! |
|
---|---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
代碼我就不上傳了 截點圖吧 有興趣的自己去敲 功能就是 16個工位 產品測試結果 要上傳到觸摸屏 觸摸屏是MCGS的 因為不想做16個 數據記錄的畫面 而MCGS的數據采集是有延遲的 會造成 采集信號已經更新 顯示數據沒有更新的問題 就采用了先入先出的 功能 信捷沒有這指令 就自己做了 |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
M111-M116分別是16個工位的測試完成信號 D3100-3106是1工位需要上次的數據 D3110-D3116是2工位需要上次的數據 依次類推 |
---|---|
|