sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-22 13:26
三菱A系列PLC更換電池后,程序運行正常,但每次通電都需要重新設置數據,設置的數據在斷電重啟后會丟失需重新輸入,更換電池之前是正常的,需要怎么處理!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-22 13:47
檢查PLC參數


掉電保持有些是可以設置的

看你的參數對應的D和M,是不是在掉電保持范圍內。

同時再次確認電池,比如當前電壓是多少。有一個特殊寄存器可以顯當前電池電壓的
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-22 13:52
照1樓方式,調整一下區域,應該市調店後區域跑掉未在設定
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
sug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 290 點
下載積分: 999 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-10-07
最后登錄: 2024-04-27
查看sug的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-22 22:36
已處理好