我要漲工資
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 187 點
下載積分: 859 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-11-23
最后登錄: 2019-09-17
查看我要漲工資的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-13 11:20
FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
我要漲工資
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 187 點
下載積分: 859 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-11-23
最后登錄: 2019-09-17
查看我要漲工資的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-15 09:36
大家路過的指導一下。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-15 10:06
我其他的型號(不限于三菱)輸入端,偶然拿錯傳感器,碰到過樓主這樣的源漏型感應輸入都有效的。但是不敢如此使用,還是最終按手冊要求應用
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1781 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2201(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-16 08:53
不可能,大陸規格的三菱plc晶體管輸出的公共點只能借24v負,只能。
l453913177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 144 點
下載積分: 667 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-12-22
最后登錄: 2022-06-14
查看l453913177的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-17 21:04
學習學習
90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-11-03
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-17 22:03
三菱FU-MT的PLC是只能接0V   要看你接的是多大電壓 和電流  畢竟晶體管也有一定的耐壓性