樓主  發表于: 2018-12-11 16:39
請教各位前輩:

我們使用設備如下
Q03UDE為地面端設備 使用Socket  Active 通訊
Fx5u為車上端設備 使用Socket Unpassive通訊
兩方使用無線AP(WIFI) 來做連線,中間有多臺無線訊號的延伸器(連結地面端AP),來確保整個廠區都有無線訊號。

但現在發生了一個問題是原本 車上端連結的是無線延伸器A,訊號不夠強自動跳至無線延伸器B。
這時發生斷線,需要等2分鐘才會在自動開始連線。但是在使用地面端AP  PING 車上端PLC都有回應沒有發生斷線情形。

請問各位前輩這是PLC上設定的問題嗎?還是程式方面的問題?
謝謝
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2024-11-05
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-11 17:06
這是我做的通訊實驗,socket,通訊正常你參考一下吧。
附件: Q04與FX5以太網通訊示例.zip (485 K) 下載次數:106
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯