PLC和開關電源我一般選c,因為我覺得控制用,不會出現電源電流突變的情況,所以覺得c合理點。
伺服控制器我也選c因為也不會有瞬間的高電流,畢竟是經過控制器PID計算的。同事都選d。以前看奧特維工程師選的好像也是c
希望大家給點建議并說明下原因。
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 20:26
沒毛病
樓主留言:
真誠感謝!
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-07
查看受不了了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-06 21:11
奧特維,光伏?
樓主留言:
是的。太陽能電池板串焊機。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27097 分
在線時間: 1756(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-07 10:18
去找個低壓電器手冊看看,上面寫得清清楚楚,或者找個靠譜點的搜索搜一下斷路器A/B/C/D脫扣曲線
樓主留言:
真誠感謝!
但是有些好像不需要考慮脫扣曲線,只考慮下短路保護就可以了,個人認為。不知是否有問題。我先看看你說的低壓電器手冊。