樓主  發表于: 2018-11-27 19:01
現在有兩個編碼器,一臺伺服驅動器,伺服驅動器對編碼器有很大的干擾,在給伺服使能信號后,脈沖不給,都會使編碼器的高速輸入就有很大頻率的脈沖輸入,就算把伺服的控制插頭CN2拆掉,使用伺服內部的參數使能,產生的影響也一樣很大。應接地的都接了,還是解決不了這個問題。還有什么辦法?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2814 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 213034 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-01
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 20:21
         你那伺服是什么品牌?什么型號?CN2插頭拔了伺服驅動器還有干擾出來?怎么可能?除非你那伺服驅動器還魂復活!
          是你接線方式有問題或者是布線有嚴重的問題!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-28 11:01
線材的選用,接線的方式,控制柜內的走線布線可能都會影響
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-28 12:24
去持2樓的說法,好好查查你的布線,和線材的選用
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-28 16:25
直接把電機線換一下,不行就是電機,伺服驅動器。
人生沒有如果只有后果
lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 2718 點
下載積分: 41127 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2024-11-01
查看lyqiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-28 20:03
引用
引用第1樓跑步向錢于2018-11-27 20:21發表的  :
         你那伺服是什么品牌?什么型號?CN2插頭拔了伺服驅動器還有干擾出來?怎么可能?除非你那伺服驅動器還魂復活!
          是你接線方式有問題或者是布線有嚴重的問題!


客戶買的國產的,好像叫億豐,銘牌上面都沒名字的,CN2插頭拔了,在伺服內部設成使能模式,就會有干擾出來。今天加了一個濾波器,加在伺服輸入端,干擾就沒有了,但是開機測試,發現脈沖數比實際的偏多,大概有3分之一。之后編碼器又因客戶設備有的位置原因,做了調整了位置,編碼器又從新布線了一下,兩個編碼器共用了一根4芯屏蔽線,改完后,干擾又出來了。頭痛啊
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2024-11-01
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-11-30 13:29
現場干擾大,建議編碼器單獨供電;接上屏蔽線;編碼器線纜走線和這些大功率設備動力線遠些
旋轉編碼器
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9653 個
工控威望: 8538 點
下載積分: 16682 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-11-30 13:34
驅動器的確有很強干擾。只要一使能,電腦屏幕都有影響。PLC編程電纜都通訊不上。

看看驅動器有沒有相關的參數可以修改。

還有可以加裝濾波器。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
迷惘青年
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 162 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-04-12
最后登錄: 2020-02-24
查看迷惘青年的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-06 16:10
可以試試加裝磁環,直接加在驅動器的動力線和編碼器線上面 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.3820369fCpTp0Y&id=566402058373&ns=1&abbucket=8 就這樣的磁環