• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-13 13:01
2臺FⅩ2nPLC可以用擴展設備接線插座口連接起來嗎?具體怎樣做參數怎樣設置
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-13 16:46
不可以,各用一個485端口連接
Your happiness is everything.
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-13 18:43
引用
引用第1樓nightblueblu于2018-11-13 16:46發表的  :
不可以,各用一個485端口連接

我看到過一臺設備是用了2個2nPLC,2個電柜每個電柜一個,且相鄰,像樓上說的用485通信,但每個PLC的模塊擴展插口還用擴展線排連接起來了這有什么用,我是新手請問有沒有相關的資料和手冊
topshuai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 792 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-12-17
最后登錄: 2024-10-22
查看topshuai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-14 15:49
你說的兩個PLC應該是1個PLC+1個擴展模塊,兩個PLC通訊一般是485,下次可以上圖。
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-12-09
查看autoctrl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-15 10:02
可以的,PLC之間的通訊,不過數據量不大,具體看手冊;
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 438 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-15 10:59
買個485BD板可以多個PLC或者兩個PLC并聯連接,但是數據傳輸點數有限。也可以走CCLINK設置好參數就好了,這樣數據點數要比485BD板多,不推薦使用FX2N PLC,你可以用FX3U的,使用比2N的方便
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-11-15 14:55
用雙機 並聯各加一個FX2N-485BD
附件: 轉 CH1.pdf (577 K) 下載次數:92
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-12-04
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-11-15 20:50
多謝了,下載備用。
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-11-16 14:10
看通訊手冊,里面說的很詳細!兩臺PLC用并聯或者n:n通訊。
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-11-16 14:18
不能上傳手冊資料!你去三菱PLC官網下載!N:N通訊。并聯通訊都能很好滿足你,如果要多位數據傳輸,你就位傳送到字,然后讀取字里的數據,模式2有D0-D7寄存數據。一個字16位的話你可以102個觸點傳輸,足夠用了。
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-11-16 14:19
是112位
多學多用!
mingteby
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 319 點
下載積分: 80293 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2017-04-16
最后登錄: 2024-12-22
查看mingteby的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-01-12 15:01
485端口連接
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go