電工口訣(一)
簡便估算導線載流量:
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五兩倍半,溫度八九折,銅材升級算。
解釋:10mm2以下的鋁導線載流量按5A(chǔ)/mm2計算;100mm2以上的鋁導線載流量按2A/平方毫米計算;25mm2的鋁導線載流量按4A/mm2計算;35mm2的鋁導線載流量按3A/mm2計算;70mm2、95mm2的鋁導線載流量按2.5A/mm2計算;“銅材升級算”:例如計算120mm2的銅導線載流量,可以選用150mm2的鋁導線,求鋁導線的載流量;受溫度影響,最后還要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
電工口訣(二)
已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流。
說明:適用于任何電壓等級。
口訣:容量除以電壓值,其商乘六除以十。
例子:視在電流I=視在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
電工口訣(三)
粗略校驗低壓單相電能表準確度的辦法:
百瓦燈泡接一只,合上開關再計時。
計時同時數轉數,記錄六分轉數值。
電表表盤有一數,千瓦小時盤轉數。
該值縮小一百倍,大致等于記錄數。
電工口訣(四)
已知三相電動機容量,求其額定電流。
口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。
已知三相二百二電機,千瓦三點五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算?谠E使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A。
電工口訣(五)
測知電力變壓器二次側電流,求算其所載負荷容量:
已知配變二次壓,測得電流求千瓦。
電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。
電壓等級三千伏,一安四點五千瓦。
電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。
電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。
電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。
電工口訣(六)
已知小型380V三相籠型電動機容量,求其供電設備最小容量、負荷開關、保護熔體電流值。
直接起動電動機,容量不超十千瓦;
六倍千瓦選開關,五倍千瓦配熔體。
供電設備千伏安,需大三倍千瓦數。
說明:口訣所述的電動機,是小型380V鼠籠型三相電動機,電動機起動電流很大,一般是額定電流的4-7倍。用負荷開關直接起動的電動機容量最大不應超過10kW,一般以4.5kW以下為宜,且開啟式負荷開關(膠蓋瓷底隔離開關)一般用于5.5kW及以下的小容量電動機作不頻繁的直接起動;封閉式負荷開關(鐵殼開關)一般用10kW以下的電動機作不頻繁的直接起動。負荷開關均由簡易隔離開關閘刀和熔斷器或熔體組成,選擇額定功率的6倍開關為宜;為了避免電動機起動時的大電流,應當選擇額定功率的5倍的熔斷器為宜,即額定電流(A);作短路保護的熔體額定電流(A)。最后還要選擇適當?shù)碾娫,電源的輸出功率?yīng)不小于3倍的額定功率。
電工口訣(七)
測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算其額定容量
口訣: 三百八焊機容量,空載電流乘以五。
單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降。根據P=UI(功率一定,電壓與電流成反比)。當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的。空載時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。
電工口訣(八)
判斷交流電與直流電流:
電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
說明:判別交、直流電時,最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測交流電時氖管兩端同時發亮,測直流電時氖管里只有一端極發亮。
電工口訣(九)
巧用電筆進行低壓核相:
判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
說明:此項測試時,切記兩腳與地必須絕緣。因為我國大部分是380/220V供電,且變壓器普遍采用中性點直接接地,所以做測試時,人體與大地之間一定要絕緣,避免構成回路,以免誤判斷;測試時,兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
電工口訣(十)
巧用電筆判斷直流電正負極:
電筆判斷正負極,觀察氖管要心細,
前端明亮是負極,后端明亮為正極。
說明:氖管的前端指驗電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負極,反之為正極。測試時要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測電筆,電筆金屬頭觸及被測電源另一極,氖管前端極發亮,所測觸的電源是負極;若是氖管的后端極發亮,所測觸的電源是正極,這是根據直流單向流動和電子由負極向正極流動的原理。
電工口訣(十一)
巧用電筆判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別:
變電所直流系數,電筆觸及不發亮;
若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在負極。
說明:發電廠和變電所的直流系數,是對地絕緣的,人站在地上,用驗電筆去觸及正極或負極,氖管是不應當發亮的,如果發亮,則說明直流系統有接地現象;如果發亮的部位在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發亮的部位在靠近手指的一端,則是負極接地。
電工口訣(十二)
巧用電筆判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障:
星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
剩余一根亮度弱,該相導線已接地;
若是幾乎不見亮, 金屬接地的故障。
說明:電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。
電工口訣(十三)
對電動機配線的口訣:
2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0導線,配百數。
說明此口訣是對三相380 伏電動機配線的。導線為鋁芯絕緣線(或塑料線)穿管敷設。
先要了解一般電動機容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的鋁芯絕緣線穿管敷設,能配“2.5 加三”千瓦的電動機,即最大可配備5.5 千瓦的電動機。
“4 加四”,是4 平方毫米的鋁芯絕緣線,穿管敷設,能配“4 加四”千瓦的電動機。即最大可配8 千瓦( 產品只有相近的7.5 千瓦)的電動機。
“6 后加六”是說從6 平方毫米開始,及以后都能配“加大六”千瓦的電動機。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是說從25 平方毫米開始,加數由六改變?yōu)槲辶恕<?5 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 導線配百數”( 讀“百二導線配百數”) 是說電動機大到100 千瓦。導線截面便不是以“加大”的關系來配電動機,而是120 平方毫米的導線反而只能配100 千瓦的電動機了。
電工口訣(十四)
按功率計算電流
口訣: 電力加倍,電熱加半。 單相千瓦,4 . 5 安。 單相380 ,電流兩安半。
解釋:電力專指電動機在380V 三相時(功率0.8 左右),電動機每千瓦的電流約為2 安.即將“千瓦數加一倍”( 乘2)就是電流(安)。這電流也稱電動機的額定電流;電熱是指用電阻加熱的電阻爐等。三相380 伏的電熱設備,每千瓦的電流為1.5安.即將“千瓦數加一半”(乘1.5),就是電流(安);在380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線,一條接相線而另一條接零線的(如照明設備)為單相220伏用電設備。這種設備的功率大多為1KW,因此,口訣便直接說明“單相(每)千瓦4.5 安”。計算時, 只要“將千瓦數乘4.5”就是電流, 安。同上面一樣,它適用于所有以千瓦為單位的單相220伏用電設備,以及以千瓦為單位的電熱及照明設備,而且也適用于220 伏的直流;380/220伏三相四線系統中,單相設備的兩條線都接到相線上,習慣上稱為單相380伏用電設備(實際是接在兩相線上)。這種設備當以千瓦為單位時,功率大多為1KW,口訣也直接說明“單相380,電流兩安半”。它也包括以千瓦為單位的380伏單相設備。計算時只要“將千瓦乘2.5就是電流(安)。
電工口訣(十五)
導體電阻率
導體材料電阻率,歐姆毫方每一米,
長1米,截面積1平方毫米導體的電阻值,攝氏溫度為20,
銅鋁鐵碳依次排,從小到大不用愁。
擴大萬倍來記數,銅的最小一七五,
鋁的數值二八三,整整一千純鐵數,
碳的數值算最大,足足十萬無零頭。
電工口訣(十六)
通電直導線和螺線管產生的磁場方向和電流方向:
導體通電生磁場,右手判斷其方向,
伸手握住直導線,拇指指向流方向,
四指握成一個圈,指尖指向磁方向。
通電導線螺線管,形成磁場有南北,
南極S北極N, 進行判斷很簡單,
右手握住螺線管,電流方向四指尖,
拇指一端即N極, 你說方便不方便。
電工口訣(十七)
阻抗、電抗、感抗、容抗的關系:
電感阻流叫感抗,電容阻流叫容抗,
電感、電容相串聯,感抗、容抗合電抗,
電阻、電感、電容相串聯,電阻、電抗合阻抗,
三者各自為一邊,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知兩邊求一邊。
電工口訣(十八)
電容串并聯的有關計算:
電容串聯值下降,相當板距在加長,
各容倒數再求和,再求倒數總容量?
電容并聯值增加,相當板面在增大,
并后容量很好求,各容數值來相加。
想起電阻串并聯,電容計算正相反,
電容串聯電阻并,電容并聯電阻串。
說明:兩個或兩個以上電容器串聯時,相當于絕緣距離加長,因為只有最靠兩邊的兩塊極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容下降;兩個或兩個以上電容器并聯時,相當于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。
電工口訣(十九)
感性負載電路中電流和電壓的相位關系:
電源一通電壓時,電流一時難通達,
切斷電源電壓斷,電流一時難切斷,
上述比喻較通俗,電壓在前流在后,
兩者相差電角度,最大數值九十度。
電工口訣(二十)
三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義
口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線,
三相電流分相、線,繞組為相,火線線。
對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過每一相繞組的電流,線電流是流過每一條火線的電流。
電工口訣(二十一)
三相平衡負載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關系:
電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷?
負載電壓為相壓,兩電源端壓為線。
角接相壓等線壓,星接相差根號三。
電壓加在三相端,相流線流咋判斷?
負載電流為相流,電源線內流為線。
星接線流等相流,角接相差根號三。
解釋:當我們畫出簡單的示意圖,就不難看出角接實際上就是兩個電阻并聯(把兩個電阻串聯看成為一個總電阻),根據并聯電路的特點,相電壓等于線電壓;當接法為星接時,就可以看成是兩個電阻串聯(把其中兩個并聯電阻看成一個總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于相,因為相電流、相電壓均為負載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側的電流與電壓。
電工口訣(二十二)
已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
常用電壓用系數,容乘系數得電流,
額定電壓四百伏,系數一點四四五,
額定電壓六千伏,系數零點零九六,
額定電壓一萬伏,系數剛好點零六。
注解:可直接用變壓器容量乘以對應的系數,即可得出對應電壓等級側的額定電流。
電工口訣(二十三)
根據變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,根據容量簡單求,
容量單位千伏安,電壓單位用千伏。
高壓容量除電壓,低壓乘以一點八,
得出電流單位安,再靠等級減或加。
舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V;高壓側熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A
注:選擇熔斷器的規格,應根據計算值與熔體電流規的差值來決定。
電工口訣(二十四)
根據變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,額定電流數倍求,
高壓一側值較大,不同容量不同數。
容量一百及以下,二至三倍額流數,
一百以上要減少,倍數二至一點五,
高壓最小有規定,不能小于三安流,
低壓不分容量值,一律等于額定值。
電工口訣(二十五)
配電變壓器的安裝要求
距地最少兩米五,落地安裝設圍障,
障高最少一米八,離開配變點八強,
若是經濟能允許,采用箱式更妥當,
除非臨時有用途,不宜露天地上放,
室內安裝要通風,周圍通道要適當。
電工口訣(二十六)
對配電變壓器供電電壓質量的規定
供電電壓有保障,設備運行才正常
高低偏差有規定, 電壓高低不一樣,
線間電壓正負七,負十正七壓為相,
如果要求較特殊,供需雙方來商量。
注解:我國低壓供電系統中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
電工口訣(二十七)
變壓器的絕緣繞組檢測
變配運行保安全,測量絕緣查隱患。
測量使用兆歐表,根據電壓把表選。
超過三五兩千五,十千以下用一千。
儀表E端應接地,污染嚴重加G端。
未測繞組和元件,可靠接地保安全。
手搖轉速一百二,測后放電再拆線。
注解:對于35KV及以上的變壓器應使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。
電工口訣(二十八)
兩臺變壓器的并列運行
并列兩臺變壓器,四個條件要備齊;
接線組別要相同,要有相同變壓比;
阻抗電壓要一致,相互連接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。
電工口訣(二十九)
配電變壓器熔絲熔斷的原因
高壓熔絲若熔斷,六個原因來判斷。
熔絲規格選的;質劣受損難承擔;
高壓引線有短路;內部絕緣被擊穿;
雷電沖擊遭破壞;套管破裂或擊穿。
低壓熔絲若熔斷,五個原因來判斷。
熔絲規格選的小;質劣受損難承擔;
負荷過大時間長;繞組絕緣被擊穿;
輸電線路出故障,對地短路或相間。
電工口訣(三十)
交流電焊機空載耗損的估算值
三百八十電焊機,空損瓦數可估計。
若知容量伏安數,除以五十就可以。
容量單位千伏安,改乘二十來計算。
若知空載安培數,擴大百倍及可以。
例:已知某單相380V交流電焊機的額定容量為3KVA,空載電流為0.6安,求其空載耗損?
P=(3000VA÷50)W=60W
P=(3KVA×20)W=60W
P=(0.6A×100)W=60W