這例子是通訊手冊上的例子,但是就是找不到RS要發送的內容怎么算出來的?求大神們幫忙看看
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1000 個
工控威望: 2678 點
下載積分: 22415 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-12
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-22 14:10
16進制你不會看嗎,哈哈,多看資料吧
工控人加油
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4155 個
工控威望: 7520 點
下載積分: 14564 分
在線時間: 2815(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-10-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-22 17:16
引用
引用第1樓1989feng于2018-09-22 14:10發表的  :
16進制你不會看嗎,哈哈,多看資料吧

我說的是為什么要把H6674發送到D10,而不是別的數值……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
我心飛揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 185 點
下載積分: 695 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2018-06-10
最后登錄: 2024-09-04
查看我心飛揚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-22 17:47
只會ASCI,這個看不懂
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11966 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-24 21:03
樓主要看一下打印機的數據格式
三人行者必有我?,擇其善者而從之
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22505 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-26
查看twingo49的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-24 22:05
看一下ASCII CODE,按照這個例子他要印的應該是 test line
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25158 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-30
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-25 08:49
要看下位機的報文
項目、視覺、通訊QQ3515716
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-10-30
查看eledesigner的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-25 09:07
這是人家要求的,人家有格式給你的。
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4958 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-09-17
查看luqingmi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-25 09:22
下個串口調試助手是必須的。另外RS2指令只支持16位處理模式。
達則兼濟天下  窮則獨善其身
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 519 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5756 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-10-25
查看guangyu85的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-17 14:42
引用
引用第2樓夢雨天涯于2018-09-22 17:16發表的  :

我說的是為什么要把H6674發送到D10,而不是別的數值……

這個是寫入命令,為什么是H6674,是跟你的第三方通訊對象的報文格式有關,要查閱通訊手冊了。
dreaminfall
Siemens PLC 學習中...歡迎共同探討
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2636 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-08-19
查看dreaminfall的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-17 16:43
這個內容是打印機要求的,看一下打印機的手冊就知道了。上面只是舉例子,不同的打印機(或其他通信對象)數據不同,查閱相關手冊,搞懂一個其他的都明白了
haoyuecl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 654 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-09
最后登錄: 2021-11-05
查看haoyuecl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-17 17:33
首先你要看的是打印機的接收格式,再決定PLC發什么數據,一般微型打印機支持16進制格式,和ASCII。其次是你想要打印機打印什么內容,英文的話,直接查表就可以,中文的話,需要下載一個轉換小軟件,可直接轉換成ASCII碼,按次序發送即可。再不明白,聯系我529493632@qq.com
  • «