天道酬勤先生
20180701今天開始正式學習PLC編程了!還請大家多多指
級別: 探索解密
|
PLC與觸摸屏可以通訊上,但是不靈敏,反應很慢,各位大神有沒有好方法解決? |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
串行通行功能的波特率你設置多少,你可以設置高一點 |
|
---|---|---|
|
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
|
正解
|
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
是以太網的話可以試一試附件的方法,以前公司遇到過以太網的畫面切換也是很慢 GP4000系列畫面切換慢及通訊不理想優化方式.doc (20 K) 下载次数:142 |
|
---|---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
|
感謝樓主的分享,學習了。 |
---|---|
|
chenxue163
級別: 略有小成
|
以太網通訊可以把PLC最后的地址設定成一樣,網關不一樣。屏IP:192.168.11.10 子網掩碼:255 255 0 0 PLC IP:192.168.10.10 |
---|---|
|
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
|
圖片:
請問打開這個設置菜單后,里邊的DIP開關是什么意思的?手冊說明里沒有找到相關的說明。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
好奇那個SW2的用法,手冊那邊可以找到說明的? |
|
---|---|---|
|
天道酬勤先生
20180701今天開始正式學習PLC編程了!還請大家多多指
級別: 探索解密
|
更換一條通訊線,已經反應正常了,謝謝大家 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
有時候參數設置不正確也是會出現此現象 |
|
---|---|---|
|