新人來襲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-28
最后登錄: 2020-03-04
查看新人來襲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-11 09:42
三菱的q系plc 接了Q64ad 模擬量的輸入,數值輸入,采集電壓為0-10v。但是我輸入電壓為0時,采集的數值會突變,有時候時0,有時候時65536,一直在跳變,怎么解決,求助。
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-09-05
最后登錄: 2024-10-24
查看pme2bb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 10:49
電壓跳動很正常

你監看的的數值~要選有正負號的

不然就會出現這樣
119119771
QQ、微信:119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2076 點
下載積分: 338 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-11-07
查看119119771的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-11 11:02
65536值是負值吧
你做個區間值就可以,0-10V對應0-4000就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新人來襲) 區間值怎么做 求詳細操作
    黃曉liang
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 378 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 19347 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2016-05-26
    最后登錄: 2024-10-28
    查看黃曉liang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-09-11 12:11
    會不會是寄存器數值沖突呢,我有遇到過這種情況,先清除PLC內部存儲器操作再寫程序就好了呢,希望可以幫到你。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(新人來襲) 不是這個問題,只要不是 ..
    119119771
    QQ、微信:119119771
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 2076 點
    下載積分: 338 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2024-11-07
    查看119119771的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-09-11 13:27
    LIMIT指令
    liangcaiyu
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 114 點
    下載積分: 424 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2016-05-14
    最后登錄: 2020-11-12
    查看liangcaiyu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-09-12 10:24
    學到東西了