何斐_yz
級別: 探索解密
|
今天明緯的直流電源的接地端對零線有AC 32V的電壓! 請問這個是哪里出了問題? 直流電源型號:DR-75-24 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
會不會其他設備漏電了喲。 你的零線對24V都只有24V吧。 |
|
---|---|---|
|
何斐_yz
級別: 探索解密
|
把明緯的直流電源斷電后,地線對零線是沒有電壓的! |
---|---|
|
何斐_yz
級別: 探索解密
|
地線是接好的!現在整個機子外殼都帶32V的電 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
自已去明緯官網看一下關于電磁兼容的那篇文章,接上地線! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
明緯的24V直流電源有接地電容,接地后外殼和大地會有AC110V交流電壓,電流很小。項目上遇到過,用的時候注意! |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
圖片:
官網框圖 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
問題遇到過好幾次,確實是有電子元件漏電。我遇到過,有兩個開關電源。一個24伏直流(明緯)。一個5伏直流(未知名)。另外一個是24伏交流的變壓器(天正)。機器沒打開電源時,外殼不漏電。(電源是接通到機器總開關,等待開機的狀態。)一打開電源。給機器其他硬件上電。就有漏電現象,用表測量有70伏交流電。戴手套回來摩擦機器外殼部分,有微震感。原因是單相220伏入線地線沒連接好,接好后。外殼漏電消失?赡艿脑,一些開關電源漏電,或者火線對地絕緣抵抗不達標。具體是哪個引起的漏電沒有具體去查證。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|