樓主  發表于: 2018-08-14 11:00
  停機超過48小時后在啟動設備就出現 輸出脈沖不準。誤差大。通過加減速時間又正常了
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 13:30
看下輸出脈沖的接線是不是有干擾,
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-11-27
查看安川電機的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-14 13:34
首先看看是不是和時間有關系,你的設備是不是要加熱的,冷卻過后要考慮收縮率,若沒有可以考慮監控伺服接受的脈沖數。
徐波波88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 65 點
下載積分: 612 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2018-09-13
查看徐波波88的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-14 14:37
  設備的確是要加熱,但是每天都會停機再開機,停機時間不能太長。停了幾天就不行了運運作誤差有好2-3公分。
8513130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 102 點
下載積分: 574 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-08-09
最后登錄: 2018-09-18
查看8513130的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-14 15:44
誤差2-3公分,可以檢查一下驅動器接受到的脈沖數是否正確了。
徐波波88
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 65 點
下載積分: 612 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2018-09-13
查看徐波波88的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-15 09:04
計數是標準的,監視看不出明顯誤差